我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-29
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-01 13:05
全看
|
小
中
大
200/160=125%,比額定功率多出了25%,這顯然是不行的,雖然說變頻器本人設計時設計允許超過額定功率使用,但是這個值已大于設計超出額定值