我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
分享
yfoo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
199 點
下載積分:
471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2025-04-09
查看yfoo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-31 19:06
全看
|
小
中
大
沒人知道嗎?
分享
yfoo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
199 點
下載積分:
471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2025-04-09
查看yfoo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-08-01 12:00
全看
|
小
中
大
謝謝上面幾位的回答,是超了,如果買個新變頻器,得10多萬!不是輕載,還要有風壓!原來的是160kw的電機,基本都在40Hz以上,發熱大,才買的200kw的電機!
分享
yfoo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
199 點
下載積分:
471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2025-04-09
查看yfoo的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-08-01 17:49
全看
|
小
中
大
謝謝大家的回答,我這里是生產線,對風機要求很高的,設備都是西門子的,看來得買新的了!