比如說現在的M2.2為觸摸屏上一個位狀態切換開關按鈕,按下后Q0.2置位輸出,但我發現M2.2再按一下,也就是M2.2為0時,Q0.2也就沒有輸出了,根據我的理解應該需要將Q0.2復位才沒有輸出的吧,整個程序也沒有找到Q0.2復位的步。這個程序是在子程序里面,求高手解答。。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161660 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-03
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-28 23:17
全看
|
小
中
大
說不定有數據如0,MOV到QB/QD之類的指令,也能實現將Q0.2置OFF的功能。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161660 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-03
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-29 12:12
全看
|
小
中
大
正是因為他斷開了,所以每次掃描到它時Q就會被置為斷開的狀態,而其他地方又沒有將其接通,所以它只能變為0了。