請教各位前輩有這樣的方便指令嗎,比如M0到M99任何一個通,則導通M1000.另一問題是D0的值從1到99,等于1時M0通,等于2時M1通,依次類推
一條條的寫太繁瑣了,而且三菱編程中最多寫24條又要插入另一段了,一直困擾著這個問題。
┕☆
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-26 14:00
全看
|
小
中
大
對于第一種要求,不就是K8M0不等于K0,K8M32不等于K0,K8M64不等于K0,K1M96不等于K0就導通么。
對于第二種要求:
LD M8000
DECO D0 M0 K7就可以了。
D0=0 M0=ON
D0=1 M1=ON
……
Good Luck~
分享