綜合討論
18kw電機老燒線圈怎么回事
上一主題
下一主題
徐永陽
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
141 個
工控威望:
327 點
下載積分:
788 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2008-03-22
最后登錄:
2025-04-20
查看徐永陽的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-25 11:48
全看
|
小
中
大
我公司一臺18kw電機經常燒毀一扎線圈,直接星型運轉,后來發現有一接線端子有點感覺沒有壓緊,如果是缺相應該燒一組線圈,機械方面應該沒有問題。別的電機也是同樣情況卻正常使用,不知如何解決,求助各位朋友。。。。
分享
魚鷹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
177 點
下載積分:
703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2012-08-19
查看魚鷹的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-25 21:39
全看
|
小
中
大
第一:
直接接星形,說明18KW電機帶的負載,一定是大馬拉小車,我們都知道,
除了60年代出的J和JO系列電動機有這種接法外,現在Y系列3KW以上的電動機都是角形接法。
第二:
電動機單相燒毀,接星形和接角形燒毀的情況是不一樣的,一種燒毀3分之一,一種燒毀3分之二。
第三:
只燒毀一扎,說明漆包線匝間有短路,第二次燒毀,極有可能修理時,只更換了局部,絕緣沒有
處理好。