用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了?求解!
上一主題
下一主題
yfoo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
199 點
下載積分:
471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2025-04-09
查看yfoo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-22 01:07
全看
|
小
中
大
我們這有個西門子s7-300的PLC,上次把MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了,請問各位論壇大大們這是怎么回事?有沒有方法防止這樣的事情發生?
分享
qiangguoyu3
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
860 點
下載積分:
1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2011-05-08
最后登錄:
2023-12-25
查看qiangguoyu3的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-22 11:27
全看
|
小
中
大
你肯定是拔卡后上電了,
一旦拔掉卡后或新卡上電后原卡的寄存器數據就會丟失。呵呵。有些東西不要輕易實驗的
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
西門子MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了?求解!
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院