西門子MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了?求解!
上一主題
下一主題
yfoo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
199 點
下載積分:
471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-04-03
最后登錄:
2025-04-09
查看yfoo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-22 01:07
全看
|
小
中
大
我們這有個西門子s7-300的PLC,上次把MMC卡拔出來一次,再放進去,就丟失數據了,請問各位論壇大大們這是怎么回事?有沒有方法防止這樣的事情發生?
分享
hozhiwen
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
183 點
下載積分:
1010 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2023-02-19
查看hozhiwen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-22 10:08
全看
|
小
中
大
西門子的就是牛B,只要你在斷電情況下插多少次都沒問題的,就怕你拔卡后通電(不是原卡或無卡),都會出錯!!因有數據在臨時數據塊內.