用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
時間繼電器亂動作
上一主題
下一主題
rockey
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
495 點
下載積分:
45917 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2008-11-24
最后登錄:
2025-07-26
查看rockey的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-21 16:57
全看
|
小
中
大
圖片:
大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的
前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通
分享
tjzhmjj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
968 點
下載積分:
3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-05-16
查看tjzhmjj的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-21 19:08
全看
|
小
中
大
Y5的線圈所對應的程序應放在上訴程序的前面。否則,有可能出現上訴問題。
分享
tjzhmjj
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
968 點
下載積分:
3531 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-05-16
查看tjzhmjj的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-22 19:57
全看
|
小
中
大
PLC程序執行是掃描方式的。在第1個掃描周期時,你把S44線圈放在此程序的前面,M512,Y5的線圈放在后面,在執行此程序的時候,M512,Y5的線圈還沒有動作,M512和Y5觸點都是導通的。所以,當S44閉合時T155就會動作。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
時間繼電器亂動作
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院