公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了?
分享
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
138 個
工控威望:
263 點
下載積分:
1886 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間:
2010-09-29
最后登錄:
2025-06-05
查看楊勇的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-19 15:28
全看
|
小
中
大
測量變壓器絕緣阻值必須通額定高壓下進行,才能判定絕緣是否破壞。另315KVA變壓器低壓側700A電流太高,早超出峰值。(315KVA變壓器低壓側電流約472A).