引用引用第7樓liuhuaxing于2011-07-19 14:50發表的 :315的變壓器額定輸出電流為380A左右 你怎么算出來的?還有74.86A的 電流到哪兒去了?
熱心助人 已經賣了,租了個舊的,一千塊一天。25號換630KVA的。
引用引用第12樓qiangguoyu3于2011-07-20 08:46發表的 :我說說的380A 的電流是指變壓器上標注的輸出電流。自己找個變壓器去看看吧,400的變壓器額定輸出才多少個電流啊,315的能用到700A 左右,變壓器是高壓,不是24V想換就換的
引用引用第4樓qiangguoyu3于2011-07-19 14:15發表的 :樓主啊 ,,315的變壓器額定輸出電流為380A左右,如果你的電流在700A左右的話,燒變壓器那是遲早的事,請注意吧,