一臺三菱fx2n plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。
已經解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok
[ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ]
分享
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
2254 點
下載積分:
1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間:
2011-03-19
最后登錄:
2025-06-19
查看tuanailing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-23 15:04
全看
|
小
中
大
就是線太爛了,還有什么。。。
做工控,做人生