宿舍樓安裝空調, 請大家幫忙核算一下買多大的變壓器合適?
上一主題
下一主題
無錫環誠
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
291 點
下載積分:
295 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間:
2009-06-24
最后登錄:
2024-09-03
查看無錫環誠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-15 10:21
全看
|
小
中
大
宿舍要安裝空調,總共有240個房間,每個房間安裝1.5P的空調一臺,照明和插座的功率在1KW,請大家幫忙核算一下需要買多大容量的10KV變壓器?宿舍樓到變壓器輸出側用多大的電纜。請大家幫忙仔細核算一下。
專業工控產品維修 :變頻器/PLC/伺服/觸摸屏。網站http://www.huanchengkeji.com
維修品牌:三菱、西門子、松下、普羅菲斯、歐姆龍、力士樂、匯川、英威騰、易能、 康沃、信捷、威綸、步科、昆侖通態。
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-24
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-15 16:41
全看
|
小
中
大
1.5P大概是1.3kw,240*1.3=312KW,宿舍一般學生下課什么比較統一,所以要考慮到剛下課大家一起開空調這情況是同時系數比較高。照明和插座雖然是1kw,但大多都用不到,也就是開個燈,上個網。所以留點余量500KVA變壓器,變壓器次級電流721.6A,如果按最大輸出計算,得選用3X185+1X95平方銅芯電纜,安全載流共680A.當然開學校投資情況了,也可以選擇上下兩個檔次的