X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分別是兩臺電動機,要求控制是,高位
起一臺,低位停這臺。再到高位時起另外一臺,兩臺輪流切換,我寫了幾句,達不到要求。用仿真器
模擬狀態不合適,剛運行所有RST 指令就執行了
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161588 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-23 13:40
全看
|
小
中
大
把X4、X5、Y15、Y16的常開點換為上升沿
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161588 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-03-23 18:48
全看
|
小
中
大
X4上升沿,X5下降沿,然后高位時強制X4通,低位時強制X5斷,反復試驗,應該沒問題。