本人想用一臺人機同時監視2臺FX2N PLC 不知道這個通訊具體要怎么配置合適,其中一臺PLC距離另一臺PLC 和人機大約100M 我要監視這臺人機的10個數據寄存器值,幫幫忙,給個合理配置的通訊方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
分享
baoshizhi
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
522 個
工控威望:
529 點
下載積分:
2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間:
2006-08-21
最后登錄:
2014-07-20
查看baoshizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-04-04 10:01
全看
|
小
中
大
三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道連接,只可以連一個PLC,GT1500系列支持。
你只能兩臺FX2N PLC通訊,再用其中一臺和GOT連接。
FX2N之間的通訊可以用RS485,使用FX2N-485BD,比較經濟,不過距離只有50m;
另一種是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,價格就貴一點了。