請各位朋友幫我看一下這個接線對不對
上一主題
下一主題
snaly
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看snaly的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-08 23:29
全看
|
小
中
大
請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝
附件:
1.rar
(53 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
1160 點
下載積分:
2945 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間:
2009-09-03
最后登錄:
2025-06-16
查看工控組態的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-09 09:03
全看
|
小
中
大
1.PLC輸入接線有誤.
2.指示燈不能與電磁閥串聯.
樓主留言:
這個輸入的錯誤是哪個地方?能指點一下嗎