用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
怎樣使直流電機速度最穩定
上一主題
下一主題
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
1165 點
下載積分:
2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2009-10-10
最后登錄:
2024-08-19
查看manhuazheng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-08 14:10
全看
|
小
中
大
本公司一臺設備,使用60千瓦直流電機,590調速器控制,要求速度在設定值上下一轉內,以前速度很穩定,可最近速度在上下5轉間跳動,我做過調速器自動調諧,速度還是這樣,請教各位高手有沒有解決方法
眾人拾柴火焰高 13791826912------
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-08 20:17
全看
|
小
中
大
應該是測速反饋的問題。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
怎樣使直流電機速度最穩定
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院