本公司一臺設備,使用60千瓦直流電機,590調速器控制,要求速度在設定值上下一轉內,以前速度很穩定,可最近速度在上下5轉間跳動,我做過調速器自動調諧,速度還是這樣,請教各位高手有沒有解決方法
眾人拾柴火焰高 13791826912------
分享
阪神
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
324 個
工控威望:
437 點
下載積分:
1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-04-01
最后登錄:
2023-03-27
查看阪神的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-08 19:41
全看
|
小
中
大
先檢查一下碳刷如果好的話 試用電驅反饋