各位TX:
現遇到一事(設備從另一臺公司搬移過來),臺灣產JPS變頻器與PROFACE人機界面MODBUS IDA通信采用RS485(2線),變頻共8臺另加6臺流量計,同樣采用此方式通信。
如果變頻器不起動時,可以看到相關參數。
起動3臺以上變頻器時,就不無法通信了?床坏饺魏螀, 用示波器查看波形雜亂。。
是不是加裝485隔離器可以解決此問題?
分享
dc-jiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
243 點
下載積分:
1209 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2008-03-10
最后登錄:
2025-05-14
查看dc-jiang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-06 22:53
全看
|
小
中
大
分享
dc-jiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
243 點
下載積分:
1209 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2008-03-10
最后登錄:
2025-05-14
查看dc-jiang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-14 00:27
全看
|
小
中
大
雖然沒有人回復,但還是告之一下處理的方法:
原設備的配錢讓被換過了,在接地的處理得不好。。
重新配通信線,另加了一個485過濾器。。。。
最后發現,INV的接地不是十分良好,且有幾臺處于虛接地狀態。。。