想請教各位在Q系列的PLC中看到有個直接輸入DX和直接輸出DY,是什么意思,到底是怎么用的,什么情況下用? 謝啦
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11678 分
在線時間: 9724(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-06 21:27
全看
|
小
中
大
不清楚你有沒有閱讀Q系列功能解說與編程手冊初級篇4-15頁關于刷新方式以及直接輸出章節。
傳統的X,Y的值是在程序掃描前或者后才更新輸入輸出映像區,在掃描過程中,X,Y的狀態并不發生改變,只有更新了輸入輸出映像區后,X,Y的值才發生改變。
而DX,DY則直接讀取X,Y的狀態,因此不需要等待系統去更新輸入輸出映像區,雖然看似比上述的有優勢,但是,由于需要去讀取外部的狀態,因此會延長程序的掃描周期。