CPM1A-40CDR-A-V1輸入24點壞了怎么修?
上一主題
下一主題
飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
302 個
工控威望:
2570 點
下載積分:
13587 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間:
2011-03-28
最后登錄:
2025-07-22
查看飄揚の孤月的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-05 18:42
全看
|
小
中
大
求交大蝦CPM1A-40CDR-A-V1輸入點的第一個點壞了怎么修?我們公司的一臺設備,輸入點的第一個點輸入有信號沒有輸出已經確定是第一個點壞了,求大蝦幫忙怎么修,我拆下來了,不怎么明白。。
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-27
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-06 07:24
全看
|
小
中
大
在設備設計時,一般要求I/O有冗余的,這個時候,你只要更換個空的I/O點,然后程序中相應的替換掉原來的點。