PLC時間繼電器元件時間最小值可以設多少
上一主題
下一主題
yf183442
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yf183442的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-02 14:18
全看
|
小
中
大
圖片:
我還不懂PLC,但有個程序想叫工程師在紅色處加個時間繼電器在計數輸入端,時間設置在0.1-1秒.......工程師說時間太短不可能做到。即是在光電眼信號直接先入時繼,要是電眼信號能保持設置的0.5時間內才接通常開觸點送下降沿到高速計數器.......有能力加的請幫個忙。PLC 是CP1E30NT
分享
yf183442
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yf183442的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-02 18:55
全看
|
小
中
大
謝謝樓上朋友,我原來程序就是上升沿的,這程序是用在包裝機械上用光纖在平面上垂直檢測6MM墊片用的,墊片大約有3MM的外圓半徑位置可作檢測面。問題是這樣,現在每檢5000個墊片就會出現少幾片墊片的現象,現在意思是加入一個時間繼電器讓光纖在檢測墊片混動過去的3MM位置所需時間必需在我時繼設定0.5秒以上有穩定的信號才真正接通時繼常開觸頭得到一個計數信號,意思也就是降低光纖的微弱信號也計數的靈敏度
[ 此帖被yf183442在2011-07-02 21:54重新編輯 ]
分享
yf183442
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yf183442的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-02 21:53
全看
|
小
中
大
謝謝
分享