在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接?先謝謝大家了。
分享
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
251 個
工控威望:
334 點
下載積分:
5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2010-07-13
最后登錄:
2019-01-23
查看無憂山水的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-02 17:28
全看
|
小
中
大
如果要接三項四線漏電開關,零線肯定是要接上的。注意的是在斷路器引出端之后,就不能重復接地了。也就是說如果出現漏電情況必須經過開關內的零線返回,才能起到保護作用。不過請注意,如果這個漏電斷路器是在控制大范圍用電的情況下,作為總開關,建議不用。一旦出現接線不正常和故障,那么影響范圍太廣。如果非要進行漏電保護,在各個分支小范圍使用,是比較妥當的,故障率較低,查找更容易,維護性要更好一些,靈敏度也更高。一家之談,請指教。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xuxiaoping18) 夠詳細
下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666