如上這個程序時分秒控制我試了可以。
但是改成年月日控制時卻不行。不知出錯在哪,請指教:
D0我設置為#0007,時間設置11年6月29日,可還是有輸出。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11598 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-27
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-28 13:40
全看
|
小
中
大
D100中輸入了29,而D101中輸入了1106,控制字選用了7,也就是屏蔽了秒,分,時的比較。
那么D100中輸入了29,也就是0029,即秒29,分為0,而D101為1106,即時為6,而日為11,D102中卻是0……
比較年月日,你應該在D101中輸入#2900,D102中輸入#1106.
不清楚你手冊上的例子是否看懂?
Good Luck~