如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
分享
yxfqjzm
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
144 點
下載積分:
4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2011-05-08
最后登錄:
2020-05-26
查看yxfqjzm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-28 20:27
全看
|
小
中
大
不知道1250A的數據是怎么得的,是實際工作電流還是預算數據,因為阻性和感性負載同樣的電流對應線徑要求是不一樣的,而且線徑計算也不是說每平米多少A,另外還跟型號,環境,敷設方法,距離有關系,但總的來說,這么大負載最好離電源越近越好,不然壓降和線損會很大,也不經濟,你不仿去查一查電工計算手冊,或許會有幫助。對于總線電源斷路器也只能選用萬能斷路器