如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
分享
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
175 點
下載積分:
700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2009-11-10
最后登錄:
2012-08-21
查看sunny_0111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-07 14:55
全看
|
小
中
大
根據電工手冊,導線在25度時,橡皮絕緣銅電線300MM2明線敷設安全載流量是670,那么用3組300*2的就能達到1250A的要求。12樓的兄弟怎么算的3*240.
僅供大家參考,我這里資料也不是很全
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。
分享
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
175 點
下載積分:
700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2009-11-10
最后登錄:
2012-08-21
查看sunny_0111的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-07 15:28
全看
|
小
中
大
還有
低壓380、220V三相供電系統中,各相均勻負載,COSA=0.8
年最大負荷小時為5000小時(也就是208*24H)銅芯導線截面積計算S=0.84P
功率P按每千瓦2A計算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五線制,零線和底線的截面積計算方法我還清楚。
僅供參考。交流經驗最重要。
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。