用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
RKC溫控器的調節問題
上一主題
下一主題
天龍機械
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看天龍機械的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-23 00:07
全看
|
小
中
大
請教各位高手:
我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。
但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想,
我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。
在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求? 謝謝!
分享
阮子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
658 個
工控威望:
4416 點
下載積分:
5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2009-12-27
最后登錄:
2015-10-29
查看阮子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-23 00:36
全看
|
小
中
大
不知樓主是用固態還是用接觸器來通斷加熱管(塊)呢,個人經驗如果是用固態來通斷加熱管(塊)的話RKC是能夠達到你要的要求的;静僮魅缦拢耗惆裀值調小一些 ,大的P值升溫快,但容易超調,P值小的話就不會超調了。但太小了的話,會升溫慢,容易欠調,來回震蕩
分享
阮子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
658 個
工控威望:
4416 點
下載積分:
5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2009-12-27
最后登錄:
2015-10-29
查看阮子的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-24 00:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第7樓天龍機械于2011-06-23 22:51發表的 :
非常感謝1樓,按照你的方法問題已經基本解決,謝謝了!
我用的是臺安的接觸器。
順便請問用固態繼電器控溫跟接觸器控溫有區別?區別在哪里?
有空可以加我的QQ497330807,一起交流交流共同提高!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
RKC溫控器的調節問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院