中繼器在CC-LINK通信中的使用心得
上一主題
下一主題
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-20 20:07
全看
|
小
中
大
近日我們公司流水線上的兩臺變頻器偶爾會發生不受控制的現象,按什么鍵都沒有反應,關閉電源再啟動后正常。
因為這兩臺變頻器和PLC之間是通過CC-LINK總線實現通訊控制,因此,首先懷疑通訊受干擾或者信號衰減較大
所致。用示波器測量該變頻器端的CC-LINK通訊信號,發現確實衰減很大,而且波形雜亂:
針對這種情況,我們在變頻器的CC-LINK模塊前端加入了 AJ65SBT-RPT 中繼器,效果簡直太理想了,加入
中繼器以后再測量的通訊波形如下:
如果大家現場有類似現象的,可以參考一下,呵呵。