一臺空調5P的,用25安的空氣開關(開關是國產的),還發熱超過40度。請問這是什么問題?
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-19 21:20
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓長豐實業于2011-06-19 19:18發表的 :
1P等于1.5千瓦,自己計算,7.5千瓦的電流,7500除以220乘以0.76約等于26 你認為25A的開關合適嗎?
誰告訴你1P等于1.5KW的?
鉗工手冊上明明寫著1匹馬力等于735W
自己的事情自己做.