用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
觸摸屏技術論壇
威侖觸摸屏6070IH的顯示問題求助
上一主題
下一主題
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
221 點
下載積分:
1815 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2010-12-14
最后登錄:
2025-04-19
查看fkeickl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-18 19:26
全看
|
小
中
大
]最近我遇到一問題,用三菱PLC和威侖觸摸屏6070IH,我做了 一個畫面,用威侖觸摸屏6070IH顯示PLC寄存器D200中的數值,但觸摸屏卻顯示的是幾個星號* * *,只好用傳送指令MOV D200 D201,再將威侖觸摸屏的畫面D200改成D201,數值才被顯示出來,求高手指點,是為什么,我以前沒有碰到過這類問題。]
有壓力就有動力
分享
劉訓堅
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看劉訓堅的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-25 11:12
全看
|
小
中
大
顯示星號* * *表示數值大于觸摸屏數值元件的最大顯示值或D200已經被D199占用。數據寄存器分單字(16位)雙字(32位),32位占二個字,即D200、D201。你檢查一下:一、D199在程序里有沒有用到,是不是32位;二、檢查一下觸摸屏數值顯示元件【數字格式】設置是否正確,是16位還是32位。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
觸摸屏技術論壇
威侖觸摸屏6070IH的顯示問題求助
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院