今天想調試程序居然出現一個問題
程序如圖
不知道為什么模擬運行時Y1,Y2都是接通的,把程序寫入PLC后 Y1不通Y2通 (確定PLC是好的)
如果把M384去掉Y1就能工作,或者把M384換成M386,Y1也能工作!
不知道各位有沒有遇到這情況?是什么原因呢?各位也試看下
真是郁悶。!
分享
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
296 點
下載積分:
531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2025-07-18
查看憶江南的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-17 12:20
全看
|
小
中
大
難道不知道把M384換成其它的試試?
一試不就知道里面的貓膩了呀。
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
分享
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
296 點
下載積分:
531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2025-07-18
查看憶江南的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-17 12:23
全看
|
小
中
大
如果換成別的可以的話,那就是M384已被置1了。