請問大家漏電開關做車間的總開關合理嗎
上一主題
下一主題
海洋一舟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1567 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2007-08-16
最后登錄:
2025-06-13
查看海洋一舟的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-16 21:08
全看
|
小
中
大
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-16 22:09
全看
|
小
中
大
工業電氣環境中很少使用漏電保護開關,工業電氣環境中,動力回路多為三相交流電,且多是三相三線制,也就是說大多數沒有中性線,接地方式也不同,另外動力電源一般要提供的較大的功率,回路電流也較高,一般的漏電保護器額定電流相對較小,多用在照明等小電流回路中,一般接地、短路等故障較多發生,且故障時的電流值相對于大型設備來說還是較小的,為確保用電安全,減少人員觸電情況的發生,常用帶漏電保護功能的開關控制回路的通斷,已經可以滿足需要了。但作為動力電源則回路中相對用電功率就要大,也就是電流會較大,如果有短路等故障發生時,其短路電流會非常大,而一般的帶漏電保護功能的開關則無法承受,所以要選擇額定電流相對要大一個等級的空氣開關,同時由于空氣開關可以起到過載保護和短路保護等功能,對一般設備能起到保護的作用。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(bodau) 熱心助人
下載積分:+3(dl2006) 熱心助人