請問大家漏電開關做車間的總開關合理嗎
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-06-17 08:53
只看該作者
|
小
中
大
有想法,你若在車間進線柜上安裝了漏電開關,經常跳閘,老板首先考慮的是要先漏掉你了。即使從安全考慮也只能裝在單一設備的進線上。
分享
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
537 個
工控威望:
531 點
下載積分:
12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間:
2009-07-13
最后登錄:
2019-05-13
查看qlin的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-06-17 09:29
只看該作者
|
小
中
大
我也認為不適宜。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-06-17 10:13
只看該作者
|
小
中
大
有利有弊,可以選用漏電電流大的空氣保護開關,車間如果是經常接觸潮濕,油污比較嚴重,線纜陳舊,非標設備多,電機無保護等,導電系數高的環境,不要怕經常跳閘,這是電工的義務所在。在選用漏電開關時建議在總開關下分設漏電等級較低的保護開關,這樣就不會影響到整個線路。如總開關可泄露500MA,分開關可選用250MA以下的開關。在設備和布線不規范的車間,總開關比較遠,還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小,如果經常跳閘,而又找不出原因,那就是電工的技術水平了。還有一點接漏電保護開關,可以更多的了解接地和接零的不同點,避免零地不分而造成重大事故。
分享
seatao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
287 點
下載積分:
2306 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2011-05-17
最后登錄:
2025-05-16
查看seatao的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-06-17 11:26
只看該作者
|
小
中
大
不合理?梢远嗫纯磳嶋H開關柜和圖紙,很少用的
分享
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
304 個
工控威望:
440 點
下載積分:
1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2010-12-02
最后登錄:
2014-04-17
查看順達五金電器的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-06-17 11:46
只看該作者
|
小
中
大
不合理,空開要好一些 分閘可以考慮一下用漏保!
分享
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
296 點
下載積分:
531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2025-07-18
查看憶江南的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-06-17 12:17
只看該作者
|
小
中
大
電工常識,所謂常識,就是被大多數人認可的東東,但不一定就是唯一的標準,只能代表大多數人的習慣罷了。
個人的電工,要某些方面有些自己的創新,我們應該還是值得去討論討論的。
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
分享
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
167 點
下載積分:
502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2009-12-20
最后登錄:
2023-06-02
查看13966443453的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-06-17 12:33
只看該作者
|
小
中
大
不能啊,伙計
分享
魚鷹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
177 點
下載積分:
703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2012-08-19
查看魚鷹的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-06-17 12:54
只看該作者
|
小
中
大
還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小。
這我有發言權,因為我試驗過。
前兩年,單位抓安全抓的緊。在總開關后裝了600A,在各主分路上裝了400A或250A的的漏電保護器。
裝的是德力西DZ20L系列的,結果不到3個月,600A漏電試驗就不跳閘。400A的兩個,6個月后分別失靈。
后在各分支安裝250A。100A。63A。40A.用了兩年,效果較好。確實能起作用。
分享
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
817 個
工控威望:
870 點
下載積分:
8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間:
2008-02-21
最后登錄:
2024-11-19
查看gaogaiga的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-06-17 13:14
只看該作者
|
小
中
大
德力西的質量,哎……收購一批山寨廠而成的集團。不排除其中某一兩個分廠出點質量過關的東西。
有心就用好一點的,ABB、施耐德、金鐘穆勒等的。
分享
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-06-17 13:19
只看該作者
|
小
中
大
不合理,總電源開關要動、照分開,如果夜班動力出問題,照明依然工作,總閘裝漏電保護器容易頻繁的跳,對其它的設備影響及大。
學無止境,永遠是學生。
分享
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
272 點
下載積分:
5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2010-12-22
最后登錄:
2024-04-09
查看yangrmg的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-06-17 20:01
只看該作者
|
小
中
大
總開關選 空氣開關,分開關才裝漏電開關,這樣才合理
分享
萬鈞彩
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
269 個
工控威望:
405 點
下載積分:
18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2010-08-02
最后登錄:
2017-04-30
查看萬鈞彩的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-06-18 13:33
只看該作者
|
小
中
大
作為工廠用電最好別裝漏電開關,因為設備線路復雜難免有漏電之處,影響生產老板會炒你魷魚的,根據用電設備情況做好接地或接零保護即可.