發表于: 2011-06-14 14:53
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
剛性和增益怎么調,現在用的是自動調整模式,馬達和手臂的鏈接是聯軸器鏈接的。伺服參數如下:
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
舒中勝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
250 點
下載積分:
754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2010-06-11
最后登錄:
2025-07-11
查看舒中勝的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-06-14 15:56
只看該作者
|
小
中
大
參考說明書里有關于增益調節的方法
分享
qinliangkui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
145 點
下載積分:
487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2010-07-31
最后登錄:
2023-12-21
查看qinliangkui的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-06-15 09:41
只看該作者
|
小
中
大
增益太大了吧,嘗試把加減速時間減小看看
分享
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
441 個
工控威望:
2982 點
下載積分:
1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2011-03-17
最后登錄:
2024-04-01
查看jun888006的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-06-15 10:06
只看該作者
|
小
中
大
剛性與增益是不是和之前的設的是一樣的,還有設備有沒有接地等問題
電氣交流群:107855191
分享
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
245 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2021-08-31
查看tianqiji的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-06-15 12:26
只看該作者
|
小
中
大
伺服的設置都是一樣的,機器也接地了。減速時間也調小和調大,定位控制增益也調過了(調整此參數要2#調整到手動調整增益)還是不見起色。哎,郁悶中。!
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
dream8888
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dream8888的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-06-16 08:40
只看該作者
|
小
中
大
你不妨換下線試試
分享
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
245 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2021-08-31
查看tianqiji的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-06-21 14:36
只看該作者
|
小
中
大
調整增益之后是有一點效果,抖動減小了,可是就是不能完全消除抖動。調整增益和慣性是否有什么規律和竅門?
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
ddq342417
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
126 點
下載積分:
612 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2010-08-05
最后登錄:
2021-05-04
查看ddq342417的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-06-21 14:54
只看該作者
|
小
中
大
這個應該是超調現象!建議積分時間和增益做些調整
非標設備,plc編程,觸摸屏,伺服應用等,有時間的各位朋友可以和我一起探討技術問題,QQ:448350780 TEL:15013064194
分享
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
304 個
工控威望:
440 點
下載積分:
1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2010-12-02
最后登錄:
2014-04-17
查看順達五金電器的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-06-21 16:07
只看該作者
|
小
中
大
10樓正解
分享
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
245 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2021-08-31
查看tianqiji的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-06-21 19:26
只看該作者
|
小
中
大
郁悶,今天調了一天還是不行,就是不能完全沒有抖動,我的參數是P2--0402; P6--20; P34--60,.0 P35--10調到這個狀態會好一點。他在抖動的時候一會向左動,一會向右動,這是在參數不變的情況下。真郁悶。
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
245 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2021-08-31
查看tianqiji的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-06-21 19:36
只看該作者
|
小
中
大
10樓說的一點也沒有錯。但是還有其他幾臺也是同樣的配置,就是一點問題也沒有。當時懷疑是馬達編碼器有問題,讓三菱公司檢測過說沒有問題。機械故障的話我有把手臂寄給廠家,廠家也說沒有問題。聯軸器鏈接也很可靠。真是傷腦筋。慣性參數是否滿足設備的慣性要求,這個怎么來算?還望指點。
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
xjjfs
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
221 點
下載積分:
843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2010-07-15
最后登錄:
2024-05-11
查看xjjfs的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-06-23 16:38
只看該作者
|
小
中
大
可能是干擾問題,你把伺服驅動的地線撤了,把編碼器的地線剪去一頭。