為什么我用外部直流24V電源給傳感器供電 信號線接PLC的輸入端 然后用手去碰傳感器 PLC沒反應呢 傳感器的的指示燈也亮 PLC的輸入指示燈不亮 請各位老師指教 為什么用PLC的24V電源就行
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新編輯 ]
分享
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
506 個
工控威望:
812 點
下載積分:
8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2022-02-12
查看scw威偉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-10 11:02
全看
|
小
中
大
傳感器分有源的和無源的,具你說的是用源的,PLC內部的24V不用連的,外部24V就要連接COM,有源的應該是3根線,棕,蘭,黑;棕(+24)和蘭(-24)接電源,蘭再接COM,黑接輸入點X
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!