我用SET指令讓Y0 Y1 Y2 三個線圈吸合保持 然后用 傳感器X1 得到信號后 斷開Y1 用的是RST 線圈復位指令 傳感器 X2得到信號后斷開Y2 用的也是RST線圈復位指令
問題出現了 我送上電后我還沒發出信號讓 Y0 Y1 Y2吸合 先用手 碰了下傳感器X1 居然Y0 Y1 吸合了 碰了下X2 也一樣 我的意思是 我沒發信號Y0 Y1 Y2不吸合是正常的
我給X1或X2信號 Y0 Y1 Y2也不應該吸合啊 X1 X2我用的是RST啊
分享
woyaofada
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
221 點
下載積分:
4104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2006-10-20
最后登錄:
2025-06-24
查看woyaofada的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-10 00:00
全看
|
小
中
大
要用LDP ;LDF;之婁的指令
分享