大俠們好,單相和三相用電總功率怎樣計算呀,比如三臺AC380V電機功率分別為4.5KW,5.5KW和2.2KW,四臺單相(AC220V)用電設備為電加熱:2.8KW(接A相),加濕器:1.6KW(接B相),冰柜:2.0KW(接C相),辦公設備用電:3KW(接C相),大家幫計算下以上總用電功率是多少,依據是什么(公式),單三相混合功率計算真把我難倒了,謝謝各位了
分享
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
296 點
下載積分:
531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2025-07-18
查看憶江南的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-09 22:24
全看
|
小
中
大
你是要求總功率,當然是全部相加了
我估計你是想問怎樣算某一相的最大電流,那就先單獨算,最后的同一相的電流相加就可以了