用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教接近開關的問題。
上一主題
下一主題
stormgaoyang
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看stormgaoyang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-03-14 11:40
全看
|
小
中
大
我們做的設備上,原來用的是pnp輸出的接近開關,這次因為納期的問題,采購的是npn輸出的開關,不知道在plc com口的的設置上有無影響呢,還是只是在開關接線時做些更改就可以呢?
真心請教 在線等
分享
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
586 個
工控威望:
581 點
下載積分:
6880 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間:
2007-05-18
最后登錄:
2025-07-13
查看xieshaokui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-23 12:00
全看
|
小
中
大
在三菱PLC中使用的輸入為漏極方式,
西門子歐姆龍PLC為源極輸入方式,
如果你使用的是三菱PLC的話,你只需在輸入端口如X1與COM之間并一個2.2K的電阻即可,
此電阻叫著下拉電阻,使X1與COM中的電阻變小,使X1到COM中有足夠的電流流過,驅動PLC內部的
光電耦合器!
分享
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
586 個
工控威望:
581 點
下載積分:
6880 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間:
2007-05-18
最后登錄:
2025-07-13
查看xieshaokui的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-03-26 14:32
全看
|
小
中
大
TO24樓: 我說的方法只適用于應急,在事件緊急而且一下子找不到NPN管的時候用一下,并不推廣和鼓勵大家這樣亂敢線路和故意給別人造難題!!