請教下400W伺服電機電源線沒接地線有沒影響
上一主題
下一主題
q4577411
互相交流 提升自我
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
111 點
下載積分:
631 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2011-06-03
最后登錄:
2014-06-04
查看q4577411的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-03 23:48
全看
|
小
中
大
今天去一個廠接線本來按道理是用4芯屏蔽線的 到現場沒有4芯的線啊用了三芯線接沒有接地線 大哥們請問下不要地線可以不可以了
互相交流 提升自我
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-29
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-08 10:34
全看
|
小
中
大
有不少企業都是用3相4線制的供電方式,零地混用。有專用的地線(3相5線制)伺服就必須接地,沒有專用地線(3相4線制)就不要接了,接上了干擾更厲害(不過不接的原因的跟他們說明白)。