測量油壓,油壓變送器是4-20mA信號,為了消除干擾,用隔離柵,那么隔離柵信號輸入端接油壓變送器上的信號線?隔離柵的信號輸出端接PLC的模擬量模塊嗎?隔離柵的供給電源在另外接線?另外價錢便宜一點的什么牌子的比較好呢?先謝謝大家了
分享
weiqiang615
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看weiqiang615的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-11 11:36
全看
|
小
中
大
樓主,你講的基本是對的,隔離安全柵的輸入信號接的是變送器的信號,輸出信號接PLC,一般情況隔離器要單獨供電,DC24V就可以了,在這種情況下必須要使用安全柵,因為你現場有危險氣體,必須要防暴的,你可以選我公司的安全柵,價格不高,質量也很好,有什么問題你可以電話給我, 南京科達新控儀表 025-84896711 魏先生