我新做一系統,通過模擬量控制變頻器。當通過文本顯示器輸入“20”時(在程序里面乘以一固定常數),變頻器顯示頻率剛好是20HZ。但輸入“21”時,變頻器顯示頻率是21.5HZ,輸入“22”時顯示“23.2,輸入23時顯示25,總比輸入的數值要大。但當輸入“19”時顯示18.7,輸入“18”時顯示17,輸入“17”時顯示15,總比輸入的數值要小。請教各位高手這是為什么呢?怎么才能保證輸入數值與變頻器顯示頻率一致呢?請教各位,謝謝!
分享
sunloo
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看sunloo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-02 11:40
全看
|
小
中
大
學習了!也有非線性誤差吧