手上有一塊DVP14SSPLC,請問一下用高速比較置位指令可以用幾次的,手冊好像只說用了HSCS指令后,同一個高速計算器的高速復不能用的,那我如果用其它的高速計算器再用這樣一條指令可不可以用的,請高手指教
分享
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
301 點
下載積分:
2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-02-14
最后登錄:
2024-11-01
查看anddylihua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-01 21:46
全看
|
小
中
大
可以用,但是SS系列的DHSCS和DHSCR指令不能超過4次,我做過的高速處理是用EH系列的