我在自動運行程序中使用y1 與y2 在手動中再次使用y1 y2 是不是雙線圈?是的話應該怎么避免?怎么編程 請大家解惑
分享
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
2118 點
下載積分:
3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2009-10-26
最后登錄:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-27 14:24
全看
|
小
中
大
按正規寫程序時.Y1 Y2做為線圈時只能用一次,做為觸點可用N次.三菱的可以輸出雙線圈,但不能同時驅動.在STL中可用N次都行.如想用一次時,Y1 Y2分別用二個內部繼電器代替,在在將二個內部繼電器并聯輸出Y1 Y2.也就是進行中間轉換下.