請問下各位老師,如果我寫一段程序,在寫主程序中自動運行時用到線圈Y000,然后再在我的子程序中寫手動程序時又寫了線圈Y000,這樣算不算雙線圈?
分享
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
327 個
工控威望:
2118 點
下載積分:
3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2009-10-26
最后登錄:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-26 15:30
全看
|
小
中
大
算的,不過要看什么樣子品牌的PLC。歐姆龍,三凌等可以輸出雙線圈,但不能同時驅動。一些國產的PLC是不行的,如信捷,只能出現一次,復位可多次,出現多次時,只有程序前邊的那個有用,后邊的不動作。不過可能用步進形式做可以用多次。僅供參考。