想用晶體管PLC來控制電磁閥或接觸器,中間加什么比較好?
上一主題
下一主題
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
221 點
下載積分:
1815 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2010-12-14
最后登錄:
2025-04-19
查看fkeickl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-23 20:08
全看
|
小
中
大
我原來一直用繼電器輸出型PLC,中間再加繼電器,來控制220V電磁閥或或220V接觸器,達到保護PLC輸出點的目的,現在想用晶體管PLC來控制220V電磁閥或220V接觸器,中間加什么比較好?請高手指點!想用固態繼電器,但不知合適的型號,請哪位用過的朋友提供下,最好帶插座的,體積盡量小一點的,方便維修。有一點我想說明,大固態繼電器控制小電流不行,因為固態繼電器無控制電壓時也會有小電流。
[ 此帖被fkeickl在2011-05-25 14:05重新編輯 ]
有壓力就有動力
分享
redrock99
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
554 點
下載積分:
3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-02-04
最后登錄:
2025-06-28
查看redrock99的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-26 23:56
全看
|
小
中
大
用繼電器就只能用24V繼電器了,但是不能頻繁動作,固態繼電器也行,固態的漏電流很小,只有幾個毫安,一般不影響使用的,但是需放大使用,負責對感性負載來說,容易形成反電動勢,燒固態。