發表于: 2008-03-07 11:50
全看
|
小
中
大
FX2n用幾年后經常出現一些接觸不好的現象,在N次N個plc擺弄后,終于發現是那幾個連接插針引起,用烙鐵稍微上點錫,就ok了,簡單吧,大家可以試試。。。呵呵。。。
分享
zc_dmh
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zc_dmh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-07 20:35
全看
|
小
中
大
我們工廠有不少FX2N的PLC,可沒有出現接觸不良現象,而I/O點出現的故障有:輸出點燒壞,輸入點光電隔離片壞等。在這里我要告訴大家,我有一次碰到PLC輸出全無的故障,有的技術人員說PLC壞了,我也以為是真的,后來查程序發現程序中使用一計數器,當計數滿了以后,輸出全部竟止。