車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
分享
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-22 13:30
全看
|
小
中
大
之前也碰到過這樣的情況,有客戶用三相輸入單相輸出的變頻器驅動電主軸。不知道為什么說是容易燒壞電機,就換成了單相輸入的。