一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:
比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?
多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!
這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是
用戶程序執行
這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?
用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
分享
hp_809026165
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
166 點
下載積分:
800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2010-07-25
最后登錄:
2015-03-22
查看hp_809026165的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-18 21:56
全看
|
小
中
大
根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,