用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三軸(7個伺服電機定位)PLC與擴展模塊選擇討論
上一主題
下一主題
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
582 個
工控威望:
2562 點
下載積分:
23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間:
2010-10-22
最后登錄:
2022-08-19
查看z4131246的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-17 09:07
全看
|
小
中
大
最近我們公司接到一單需要三軸搬運7個伺服電機定位(定位精度要達到5uM 我用松下A5的伺服電機)客戶點名要用三菱的PLC 7個軸定位啊 那成本要多少啊 一個3U或者3G的PLC再加4個1PG成本不是一般的高啊而且觸摸屏也要用三菱的 不知道各位大師有什么好的方案沒;大家覺得該機器的難點在哪里,精度是否能達到(機械那邊他們承諾精度能達到要求)。
[ 此帖被z4131246在2011-05-17 18:27重新編輯 ]
分享
a8897044
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
282 點
下載積分:
859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2007-12-20
最后登錄:
2024-09-13
查看a8897044的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-19 10:07
全看
|
小
中
大
走通訊吧 臺達伺服有內部寄存器可以存脈沖 轉速 不需要發送脈沖 不知道A5的有沒有相關功能
樓主留言:
你的方案可能不適合我的工程因為我那7個定位私服參數不是固定的是需要PLC來計算的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(z4131246)
分享
a8897044
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
282 點
下載積分:
859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2007-12-20
最后登錄:
2024-09-13
查看a8897044的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-05-20 14:35
全看
|
小
中
大
你的方案可能不適合我的工程因為我那7個定位私服參數不是固定的是需要PLC來計算的。
可以走通訊啊 也只有這個辦法了....你連接多個定位模塊 費用是很高的 而且臺達的好象有上限連接數 三菱的不是很清楚...
臺達的直接用EASYLINK 做 但是如果你需要時時定位 數據互通頻繁 就只能考慮總線了 CAN總線
PROFIBUS 之類的 我也是前段時間公司要做13個伺服的機子 臨時查的資料
樓主留言:
謝謝 我好好參考下。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(z4131246)
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三軸(7個伺服電機定位)PLC與擴展模塊選擇討論
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院