我是自學編程的,我看了很多書,也看過大蝦的FX和PLC自由通訊,就是PLC和變頻器通訊的發送代碼,我還看不明白,我要啟動變頻器,發送頻率,誰幫我講詳細點嗎?如
。郏遥印。模保啊。耍丁。模担啊。耍保玻菸乙盐业囊蟀l送到D10開始的寄存器,那么我該怎么發,是8為處理,那么D10,D11,D12,D13,D14,D15,我該向他們發什么數據.謝!謝!
宜賓工控
分享
wxh0734
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
669 個
工控威望:
2697 點
下載積分:
4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間:
2006-12-04
最后登錄:
2022-12-04
查看wxh0734的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-05-12 20:54
全看
|
小
中
大
首先要知道你的控制目的,比如說要變頻器正轉,寫頻率,然后根據你變頻器對應的協議去編寫對應的程序,RS指令只要置位M8122,就發了