發表于: 2011-05-14 20:04
全看
|
小
中
大
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
566 個
工控威望:
4091 點
下載積分:
7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間:
2010-12-21
最后登錄:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-13 16:19
全看
|
小
中
大
零線和地線分開,有人習慣混接
分享